Kemo Powerline M091N

Routery, modemy, Wifi AP, switche, kabely, konektory…
Baader
Level 2
Level 2
Příspěvky: 190
Registrován: 10 bře 2019 09:45

Kemo Powerline M091N

Příspěvek od Baader »

Ahoj,
chapu spravne, ze pokud pouzivam v RD powerline a na nekterych okruzich zasuvky nefunguje nebo jen malou rychlosti, tak toto udelatko Kemo Powerline M091N zajisti, ze bude powerline fungovat na kazde zasuvce plnou rychlosti? Ma to nejakou nevyhodu? A jeste k instalaci. To se instaluje primo do domovniho rozvadece? Diky za info.
Uživatelský avatar
mmmartin
Moderátor
Příspěvky: 9669
Registrován: 31 srp 2004 17:25
Bydliště: Praha

Re: Kemo Powerline M091N

Příspěvek od mmmartin »

Instaluje se přímo do domovního rozvaděče. Pomůže pouze v případě, že powerline má "vysílač" a "přijímač" na různých fázích třífázového elektrického rozvodu.
ASUS Prime Z390-P / Hexa Core Intel core i5 Coffee Lake-S / Gigabyte GeForce GTX 650 Ti / FORTRON BlueStorm Bronze 80PLUS / W 11
Baader
Level 2
Level 2
Příspěvky: 190
Registrován: 10 bře 2019 09:45

Re: Kemo Powerline M091N

Příspěvek od Baader »

Asi jsem to fungovani Kemo Powerline M091N uplne nepochopil. Kemo mam nainstalovan v rozvadeci, ale rychlost na okruhu, kde byla rychlost pomala, se nezrychlila. Na jedne el. zasuvce jede powerline plnou rychlosti, ale na jinych, kde mam take powerline jede velmi pomale.
petr22
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 55063
Registrován: 06 úno 2012 10:27

Re: Kemo Powerline M091N

Příspěvek od petr22 »

Nainstalavano kym a kam presne? Musi spojovat dve faze - pokud tedy vubec mas vic nez jednu fazi na privodu.
Baader
Level 2
Level 2
Příspěvky: 190
Registrován: 10 bře 2019 09:45

Re: Kemo Powerline M091N

Příspěvek od Baader »

Firma upravovala domovni rozvadec, aby splnoval podminky pro pripojeni FVE a tak jsem jim to dal, aby to tam nainstalovali. Nejsem eletrikar, takze podrobnosti o zapojeni nemam. Maximalne to muzu vyfotit, pokud tam bude neco videt a zjisti se z toho neco...
Uziv00

Re: Kemo Powerline M091N

Příspěvek od Uziv00 »

Do vnitřního rozvaděče za hodiny. Vždy každý jeden drát na jednu fázi.
Baader
Level 2
Level 2
Příspěvky: 190
Registrován: 10 bře 2019 09:45

Re: Kemo Powerline M091N

Příspěvek od Baader »

Vyfotil jsem to. Je to krabicka vpravo dole.
Přílohy
IMG_20220304_183857.jpg
Uziv00

Re: Kemo Powerline M091N

Příspěvek od Uziv00 »

Takhle to fungovat nemůže.
Baader
Level 2
Level 2
Příspěvky: 190
Registrován: 10 bře 2019 09:45

Re: Kemo Powerline M091N

Příspěvek od Baader »

Prima. To jsou teda odbornici.
Uziv00

Re: Kemo Powerline M091N

Příspěvek od Uziv00 »

Silnoproudaři o slaboproudu nic neví a tohle možná viděli poprvé v životě. I když podle schematu by to pochopit měli.
A ty nemáš šetřit a koupit coupler přímo na lištu: https://www.conrad.cz/p/allnet-powerlin ... ?&vat=true

Dodatečně přidáno po 4 minutách 35 vteřinách:
Ještě, když tak na to koukám, zkus zapnout ty dva poslední jističe, co se stane...
Baader
Level 2
Level 2
Příspěvky: 190
Registrován: 10 bře 2019 09:45

Re: Kemo Powerline M091N

Příspěvek od Baader »

Vubec nevim, co to je za jistice (od ceho). Jeste mi tam maji davat kryci desku, tak se zeptam, co je to za posledni jistice, proc jsou vyple a jestli si mysli, ze to zapojili tak, jak to ma byt.
petr22
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 55063
Registrován: 06 úno 2012 10:27

Re: Kemo Powerline M091N

Příspěvek od petr22 »

Nechci delat kverulanta, ale cloveka ktery fazovou spojku zapoji takhle bych na miste vyrazil.

K tomu nejsou potreba zadne extra znalosti, staci mozek (a to je k tomu i schema zapojeni).

Vyple jistice urcite nebudou od toho okruhu ktery potrebujes.

Mit rozvadec popsany co je co take dost pomaha, takhle nevis ktery jistic je k cemu.
Odpovědět